Hei,
Litt tanker ang hvordan beskyttelse mot elektrisk sjokk oppfylles:
Alternativ 1:
tolker det slik at ventilasjonsanlegg ikke er definert som forbrukerkurs og dermed må utkoblingstiden på overstrømsvern vere innenfor 1 sekund (NEK400.3.2.4) viss en velger å benytte automatisk utkobling som beskyttelsesmetode.
Alternativ 2:
bruk av jordfeilbryter. (Nek 411.5.3) Kan valg av størrelse på jordfeilbryter velges utifra overgangsmotstand på jordelektrode som leses av på tabell? eller må denne måles og deretter regnes ut? (bruk av 30mA jordfeilbryter blir for lite for store aggregat)
Alternativ 3:
Benytte dobbelisolert kabel fram til ventilasjonsanlegg. Må ventilasjonsanlegg vere dobbelisolert for at denne beskyttelsesmetoden er tilfredstillt ?
håper noen kan komme med noen synspunkter på disse punktene