Jordfeilbryter ventilasjonsanlegg TT-nett

Spurt 9:25 - 3.7.2015 av T|Siste svar 8:05 - 21.7.2015 av Hans Olav Arnesen

T

Hei,

Litt tanker ang hvordan beskyttelse mot elektrisk sjokk oppfylles:

Alternativ 1:

tolker det slik at ventilasjonsanlegg ikke er definert som forbrukerkurs og dermed må utkoblingstiden på overstrømsvern vere innenfor 1 sekund (NEK400.3.2.4) viss en velger å benytte automatisk utkobling som beskyttelsesmetode.

Alternativ 2:

bruk av jordfeilbryter. (Nek 411.5.3) Kan valg av størrelse på jordfeilbryter velges utifra overgangsmotstand på jordelektrode som leses av på tabell? eller må denne måles og deretter regnes ut? (bruk av 30mA jordfeilbryter blir for lite for store aggregat)

Alternativ 3:

Benytte dobbelisolert kabel fram til ventilasjonsanlegg. Må ventilasjonsanlegg vere dobbelisolert for at denne beskyttelsesmetoden er tilfredstillt ?

håper noen kan komme med noen synspunkter på disse punktene

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Esmokra

Postet 20:04 - 5.7.2015

Er usikker, men har noen tanker.

Ventilasjonsanlegg er klasse 1. Det holder ikkje med klasse 2 på kabel da.

Du må bruke jordfelilbryter, eller skilletrafo.

Berøringsspenning kan ikkje overstige 50V.

Veit du noe om overgangsmotstand eller jordfeilstrømm?

Noen andre som har noe?

T

Postet 8:17 - 6.7.2015

viss ventilasjonsanlegg alltid er definert som klasse 1 så utgår som du sier alternativ 3.

Vet lite om overgangsmotstand og hvilke tilstand denne er i. Minste jordfeilstrøm har jeg heller ikke opplyst fra e-verket. Løsningen blir kanskje å få opplyst minste jordfeilstrøm (Id) fra everk og velge jordfeilbryter med utløsestrøm mindre enn dette?

I et IT-nett har vi mulighet til å velge max utløsestrøm ut fra 0,5*trafo størrelse i kva, men denne regelen er vel kun forbeholdt IT-nett og ikke TT-nett?

Bruk av løsning i alternativ 1 er kanskje vanskelig siden jordfeilstrøm som regel av liten størrelse i TT-nett

Hans Olav Arnesen

Postet 10:36 - 6.7.2015

Tilførsel til ventilasjon (= hovedkurs for større ventilasjonsanlegg, med egen underfordeling) kan beskyttes med automatisk utkobling eller utstyr klasse II. Hvis automatisk utkobling benyttes må det installeres jordfeilbryter, fordi vedlegg 1 til FEL krever dette for TT-systemer. Av samme grunn må alle forbrukerkurser beskyttes med jordfeilbryter, hvis beskyttelse mot elektrisk sjokk ivaretas med automatisk utkobling.

Esmokra

Postet 18:00 - 6.7.2015

Holder det at tilførsel er kl2? Fram til hovedbrytar/sikring I vent fordeling?

Hans Olav Arnesen

Postet 6:58 - 13.7.2015

Alle deler av en installasjon skal være beskyttet av en eller flere av metodene gitt i avsnitt 410.3.3 i NEK 400.

esmokra

Postet 9:00 - 16.7.2015

TT-nett

I ein ferdigbygd Ventilasjons fordeling med automatsikringer uten jordfeilbryter.

Tilførsel en til dette skapet.

Må utføres med enten skilletrafo, eller jordfeilbrytar?

Hvordan dimensjonere jordfeilbrytar I TT nett?

Hans Olav Arnesen

Postet 8:05 - 21.7.2015

Dimensjonering av jordfeilvernets maksimale nominelle utløsestrøm kan beregnes etter formelen:Ijordfeilvernmaks = Ufase / Ra + Rb. Hvor Ra er overgangsresistansen for installasjonens jordelektrode, og Rb er jordingsresistansen i forsyningstransformatoren. Rb må oppgis av nettselskapet.

I tillegg må berøringsspenningen ikke overskride 50 V, Ra x I jordfeilvern = Ub.

Maksimal utløsestrøm for jordfeilvernet må være klart mindre enn den minste feilstrømmen som kan oppstå i systemet.

Normalt legger man seg på en så lav utløsestrøm for jordfeilvernet at denne er mye mindre enn den minste feilstrømmen som kan oppstå i systemet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.