Jordfeilbrytere

Spurt 12:28 - 15.1.2014 av Bedriftselektrikern|Siste svar 11:39 - 19.1.2014 av Forumleder

Bedriftselektrikern

Hei.
Vi har nesten ingen jordfeilbrytere i bedriften. Vi har egen trafo, egne elektrikere og alle fordelingstavler er låst med adgang kun for sakkyndig personell. Nå skal en el.entreprenør inn og legge opp i et tilbygg hos oss. Der vil de montere jordfeilautomater. Jeg mener det ikke er et krav, mens de mener det er det. Vi har TN-S 400V anlegg, og er ikke tilknyttet noe allmenn nett.
Hvilke synspunkter har dere når det gjeder dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

MA

Postet 19:44 - 15.1.2014
I TN anlegg kan prosjekterende iht norm 41 i NEK 400 2010 velge fritt generelt mellom jordfeilautomaten eller automater etter automater med jordfeilbryter foran men det er mange andre tilleggskrav for jordfeilvern i TN anlegg med krav til 30 mA opp til 500 mA i både generelle krav i norm 41 samt i både spesielle installasjoner del 7 samt del 8 som også er spesielle installasjoner men kun gjeldene i Norge. I montørhåndboken er det på side 105 og 106 listet opp hvor man må ha jordfeilvern også i TN nett eneste feilen i montørhåndboken gjelder utebelysning der bør man ha ikke må ha slik montørhåndboken feilaktig beskriver. Så om det driftmessig ikke er stort problem er ikke jordfeilvern på 30 mA så veldig feil å montere ellers må man holde tunga rett i munnen for ikke å snakke om utvidelser senere i samme installasjon som kan ha krav til jordfeilvern men ikke har det fra før.

Forumleder

Postet 11:39 - 19.1.2014
For TN-systemer spiller det ingen rolle om dere har egen trafo eller ikke, dette er bare relevant for IT-systemer.

Relevante krav til jordfeilvern er beskrevet i avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2010, samt at eventuelle tilleggskrav for spesielle installasjoner er gitt i del 7 og 8 i normen.

Avsnitt 411.3.3 pålegger strømstyrt jordfeilvern på 30 mA for kurser med stikkontakter sikret til og med 20 A innendørs, som er allment tilgjengelig (område åpent for offentligheten). I tillegg kreves jordfeilvern for stikkontakter utendørs sikret til og med 32 A.

Hvis kravene i avsnitt 411.3.3 og del 7 og 8 ikke gjelder for installasjonene i nytt tilbygg hos dere, så stiller ikke normen krav til jordfeilvern.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.