Har nettopp hatt sluttkontroll på fagprøven og har noen spørsmål vedrørende Jordfeilbrytertest og verifikasjonen av dette. Vet at i henhold til 61.3.61 i NEK400 så er det godt nok å bruke test-knappen til å verifisere funksjon, men tok en liten sjekk med Eurotesteren E2 alikevel. Har 13 sikringer totalt, og 10 av disse slår ut på
21-24mA - 36-37mS
Mens så har jeg 3 jordfeilautomater som plutselig får følgende verdier:
21mA - 56mS
24mA - 55mS
18mA - 42mS
Disse tre automatene fungere 100% ved bruk av testknapp.
Er det noen logisk forklaring på dette i tilfelle sensor ber meg om å teste en av disse kursene og ser at automaten slår ut innen godkjent merkestrøm, men bruker betraktelig lengre tid til å slå ut?