JordfeilbryterTN

Spurt 5:52 - 20.5.2009 av LEif|Siste svar 5:57 - 26.5.2009 av Forumleder

LEif

Har dere en begrunnelse på hvorfor man ikke trenger å bruke jordfeilbryter i TN-anlegg
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MH

Postet 9:26 - 20.5.2009
Samme regler gjelder for TN som for IT. Les kap.411 i NEK400:2006

Trikker'n

Postet 19:09 - 20.5.2009
Det du tenker på er sikkert at det ikke er krav til jordfeilbryter for kurser som ikke kommer innenfor kravene til tilleggsbeskyttelse.

Dette er fordi det ved jordfeil i TN vil gå så stor strøm til jord at overbelastningsvern løser ut innen tiden i tabell 41A

Forumleder

Postet 5:57 - 26.5.2009
Det er et tillegskrav i NEK400:2006 411.3.3 som ikke eksluderer TN-system. Når det gjelder de kursene som ikke omhandles av 411.3.3 så må du dokumentere at de kursene er beskyttet. Hvilken metode du bruker for å beskytte de er opp til deg. Da har du 4 valg.
- Automatisk utkobling
- Dobbel isolert
- Selv eller Pelv
- Elektrisk adskillelse ved forsyning til èn utstyrsenhet

Du må jo selvsagt benytte jordfeilbryter der det er krav til det utenom kravet i 411.3.3.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.