Hei,
Har sett litt her på forumet, men finner ikke helt svar på det jeg lurer på.
Har en hovedkurs på en prioritert strømkrets som vi får periodisk jordfeil på.
Kursen forsyner 4 etasjer via noen strømskinner. Kursen er vel 600A eller noe. Kunde valgte å skru opp jordfeilvarsleren til 400mA.
Vet det kan være en løsning om man har lekkstrømmer som man ofte har på store kurser, men det må vel være en grense for hvor mye man kan skru jordfeilvarsleren opp?
Her var spennet så stort, burde man ikke sjekket dette? Eller er det innenfor hvor høyt man kan stille opp en jordfeilvarsler?
Sitter å ser i NEK, men finner ikke noe konkret. Strengt tatt ikke den letteste boken å finne frem i heller....
Hilsen
Erik
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.