Jordfeilovervaking med Bender Jordfeiltrafo.

Spurt 9:56 - 15.11.2019 av Arvid Kvam|Siste svar 11:55 - 20.11.2019 av Hans Olav Arnesen

Arvid Kvam

Hei på anlegget her har vi TNS 400 V - anlegg og IT 230 v anlegg.

På begge anlegga har vi Bender Jordfeilovervaking .

På TNS 400v er det vel ikkje krav om Jordfeilovervaking. Men eg veit at tid. har dere sagt at det er å anbefale på denne typen anlegg med almenn bruk. Jordfeilbryter evt. med 100 ma.el 300ma.

På 400 v - anlegget vårt står det ein BENDER RCM SERIE 470. Kva er det mest gunstige å stille denne overvakingen på i ma.

På IT 230 V er det vel 30 ma. som er kravet.?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:14 - 15.11.2019
Instructor contact card

Det er ikke krav til 30 mA for overvåking av IT.

For alle systemer bør overvåking stilles lavest mulig, men høyt nok til å unngå utidig feilmelding. Dette betyr at innstillingen må ligge over naturlig lekkasjestrøm, og dette kan tilpasses med erfaring (starte lavt og stille opp til det ikke gis feilmelding når anlegget er "rent").

Arvid Kvam

Postet 10:58 - 20.11.2019

Det er ikke krav til 30 mA for overvåking av IT.

For alle systemer bør overvåking stilles lavest mulig, men høyt nok til å unngå utidig feilmelding. Dette betyr at innstillingen må ligge over naturlig lekkasjestrøm, og dette kan tilpasses med erfaring (starte lavt og stille opp til det ikke gis feilmelding når anlegget er "rent").

Hei forklarer lit meir tydeleg. dette.

Vi har ein tavleseksjon 400 v. TNS frå - 95. Der er det montert Bender Jordfeilovervaking med trafo på hovedskinne. BENDER RCM Serie 470.

Mulig det var krav den gang med overvaking, men er det fortsatt krav til overvaking TNS i Industrianlegg ?

I 2013 fekk vi levert ein ny Tavleseksjon 400 v. Av sertifisert tavlefirma EID ELEKTRO.

Der er det ikkje montert Bender Jordfeilovervaking.

Samme firma leverte samtidigt ein sekjon IT 230 V. Der er det Bender Jordfeilovervaking med summeringstrafoer på utgående matekabler.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:55 - 20.11.2019
Instructor contact card

For IT er det som minimum krav til overvåking, ref. avsnitt 411.6 i NEK 400:2018.

For TN er det ikke krav til overvåking, men det er veldig lurt. Overvåking vil detektere lave jordfeilstrømmer, som følge av høy impedans i feilstedet, samt sammenkobling/forbindelse mellom PE og N ute i installasjonen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.