Hei,
Har sett litt her på forumet, men finner ikke helt svar på det jeg lurer på.
Har en hovedkurs på en prioritert strømkrets som vi får periodisk jordfeil på.
Kursen forsyner 4 etasjer via noen strømskinner. Kursen er vel 600A eller noe. Kunde valgte å skru opp jordfeilvarsleren til 400mA.
Vet det kan være en løsning om man har lekkstrømmer som man ofte har på store kurser, men det må vel være en grense for hvor mye man kan skru jordfeilvarsleren opp?
Her var spennet så stort, burde man ikke sjekket dette? Eller er det innenfor hvor høyt man kan stille opp en jordfeilvarsler?
Sitter å ser i NEK, men finner ikke noe konkret. Strengt tatt ikke den letteste boken å finne frem i heller....
Hilsen
Erik
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Merknad 3 i avsnitt 61.3.6.1c) beskriver som en hjelperegel at minimal lekkstrøm i mA er 0,5 ganger transformatorstørrelsen i kVA. Jordfeilvarsleren bør derfor ikke stilles høyere enn resultatet av denne hjelperegelen.
En innstilling av jordfeilvarsleren på 400 mA vil da være innenfor hvis transformatoren som forsyner installasjonen har en ytelse på 800 kVA eller mer.
Hei,
Takk for tilbakemelding. Er veldig stor den NEK 400 boken....