jordfeilovervåking ups

Spurt 10:51 - 10.9.2015 av tommy wulff|Siste svar 8:01 - 15.9.2015 av Hans Olav Arnesen

tommy wulff

Er det krav om jordfeilovervåking på matesiden av UPS,?Vi har overvåking på matesiden ,men der får vi opp store feilstrømmer,på avgangene er verdiene fine.UPS ren 400v.Tipper Ups lager mye støy,filtere etc?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 8:01 - 15.9.2015

Jeg regner med at dette er en statisk UPS, som kan generere både harmoniske strømmer og likestrømmer. Uønskede feilmeldinger fra jordfeilovervåking kan kanskje unngås ved å øke varslingsgrensen.

Så vidt jeg vet bør overvåkingen normalt være plassert lengst mulig oppstrøms i installasjonen. Jeg er imidlertid ingen ekspert på UPS, og anbefaler deg å kontakte din leverandør. Alternativt vil jeg anbefale å kontakte Makker, som har mange ansatte med store kunnskaper om vern av UPS.