Hei
Ser at det stadig er konsulenter som beskriver jordfeilovervåking/varsling på stigere på et TN-nett. Jeg klarer ikke helt å skjønne hvorfor, da en jordfeil vil gi momentant utkobling og varslingen er nytteløs. Er denne overvåkingen i stand til å detektere en potensiell jordfeil, der det ligger på grensen, men ikke har fått overledning? Som en live isolasjonstest?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke slik at et overstrømsvern kobler ut enhver jordfeilstrøm i en TN-installasjon.Følgende krav er gitt i NEK 400:2018:
411.3.2 Automatisk utkobling ved feil 411.3.2.1 Et vern skal automatisk koble ut strømtilførselen til faselederen i en kurs eller i et utstyr ved en feil med ubetydelig impedans mellom faseleder og en utsatt ledende del, eller en beskyttelsesleder i kursen, eller en beskyttelsesleder i et utstyr, innen den utkoblingstid som er krevd i avsnittene 411.3.2.2, 411.3.2.3 eller 411.3.2.4.
I TN-installasjoner, med forbrukerkurser hvor utkobling av jordfeilstrømmer ivaretas av overstrømsvern, kan det samla flyte mange titalls ampere til jord, som altså ikke blir koblet ut.
Utstyr for deteksjon av "små" jordfeilstrømmer er derfor sterkt å anbefale i TN-installasjoner, hvor utkobling ikke er ivaretatt med jordfeilvern.