Har det noen gang vært krav til jordfeilovervåking på stigere i TN-nett
Er i et stort næringsbygg med flere stigere der det er en stiger som har 1,75A i lekkstrøm. (Lekkstrøm på flere andre også, men ikke så høy) Vi er enige om at det er mye og vil ikke ha dette i anlegget, men finnes det noen verdier/krav/anbefalinger for hva som er for mye lekkstrøm? Kanskje vanskelig å svare på, kommer vel an på flere ting.
Det blir for tøft å komme ned mot 30mA. 300-500ma??
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke, og har ikke vært krav til jordfeilovervåking på stigere i TN-nett. Varslingsgrensen må tilpasses hva som er tilkoblet hovedkursen/stigeren, og et generelt tall er uegnet. Grensen bør tilpasses hva som er antatt naturlig lekkasjestrøm, og legges godt over denne.