Hei
Er det krav til forankoblet jordfeilovervåkning på hjemmelader til elbil?
Vi overtok ny bolig i 2022 der vi hadde valgt å ta med klargjøring for elbil lader i el-installasjonen
Løsningen deres for klargjøring av installasjonen var å sette inn Eaton xEffect FAZ-C32/4 og trekke en solid kabel med 6mm2 ledere igjennom trekkerøret som var lagt opp. Den ble avsluttet i koblingsboks lokalt i garasjen.
Da var det ihht krav ble vi fortalt.
Opplysninger
TN nett
overspenningsvern Eaton SPCT2-280
Hovedbryter Eaton IS-125/4
Garasje er integrert i huset
Mvh
Roar
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det kommer litt an på hvilken ladeboks man monterer...
F.eks Zaptec Pro krever ikke forankoblet jordfeilbryter... Men Zaptec Go og Easee krever forankoblet jordfeilbryter type A. Det finnes også ladebokser som krever forankoblet jordfeilbryter type B.
Jeg vil si at du har hvertfall fått det viktigste på plass, og det er kabelen. Sikringen i sikringsskapet må kanskje skiftes ut, avhengig av hvilken type ladeboks som monteres i fremtiden.