Jordfeilstrøm

Spurt 12:22 - 28.3.2014 av Arne J|Siste svar 7:19 - 3.4.2014 av Forumleder

Arne J

Hei.
Vi holder på å feilsøke på 2stk 400V TN vifter på 50kW som har lekkasje strøm på 95mA og 230mA, Den viften som har 230mA lekkasje strøm er splitter ny. Vi måler med lekkasjestrøm tang på kabler til vifter.
Mitt spørsmål er: Er det forskjell å måle med lekkasjestrømtang på 230v og 400v??
mvh
Arne Jørgen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Bobb

Postet 19:11 - 28.3.2014
95 og 230 mA er ikke bra... dersom det er i jordlederen vel og merke....

Elektriker

Postet 19:30 - 28.3.2014
Om det går 230V, 400V eller 22kV for den saks skyld har ingen betydning for måleresultatet. Amperemeteret ""ser"" bare strømmen og ikke spenningen.

Er utstyret splitter nytt så lukter det reklamasjon, om ytre påvirkninger utover kapslingsgraden ikke har forårsaket det vel å merke.

Raring

Postet 19:57 - 30.3.2014
Hvordan drives disse viftene? Noen form for frekvensomformer? Sikker på at dere ikke blir lurt av overharmoniske?

Forumleder

Postet 10:07 - 31.3.2014
Harmoniske strømmer oppstår i installasjoner med mange enfase, ulineære belastninger. For hovedkurser som mater flere slike laster kan N-leder få en stor andel harmonisk strøm, som det må tas hensyn til ved kabeldimensjonering. Dette er neppe tilfelle her (vifter på 50 kW er ikke enfase).

Det kan imidlertid oppstå problemer med hensyn til EMI for både enfase og flerfase ulineære laster. Dette skal fremgå av dokumentasjonen til frekvensomformerne, hvis ikke ta kontakt med leverandøren.

Hvis filterne til frekvensomformerne ikke er gode nok vil EMI kunne påvirke målinger av jordfeilstrøm.

Arne J

Postet 12:37 - 1.4.2014
Ja de er tilkoblet frekvensomformere, skal sjekk det med filter, men er det reel jordfeil eller er det støy som blir målt? Og hvorfor løser ikke vernet ut?

Forumleder

Postet 7:19 - 3.4.2014
Hvilken type vern har dere da?

Kun jordfeilvern på 30 eller 100 mA vil gi utkobling. Siden dette er TN har dere kanskje ikke jordfeilvern?

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.