Jordfeilutkobling kuldeanlegg

Spurt 6:49 - 19.5.2017 av Jan|Siste svar 6:20 - 29.5.2017 av Hans Olav Arnesen

Jan

Hei.Er der opning i foreskriftene for å kunne utelate jordfeilbryter på VK/varmestaver for avriming i fordampere i fryserom? I mitt tilfelle på et 400V anlegg.Stilte dette spørsmålet til en tavle-leverandør som i en årrekke har spesialisert seg på leveranser innen kjølebransjen i Norge og Sverge, og fikk til svar at det var normal praksis å ikke ha dette. De hadde ikke noen spesifikk forskrift å kunne vise til, men kunne bare huske noen få tilfeller gjennom årenes løp der jordfeilbryter har blitt brukt, og da har det vert etter spesifikk beskrivelse fra konsulent.Er det andre som har erfaring med dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

esmokra

Postet 8:26 - 19.5.2017

I disse tilfellene er muligens heile kjøleanlegget omfatta av FOM.

Jan

Postet 11:47 - 23.5.2017

Dett er sikkert en kjent betegnelse, men eg veit ikkje kva det står for.

Er der noen plass det finnes meir informasjon om dette?

esmokra

Postet 15:06 - 23.5.2017

Hei

Det betyr forskrift om maskiner. Du finner den på lovdata.

Eg veit ikkje kva prosjekterande for kuldeanlegget har lagt til grunn i sin risikovurdering.

Men det kan være Nek en 60204-1 2006

Her har du sannsynligvis et Tns 400V anlegg.

Det som er viktig å legge merke til er at i dokumentasjonen kan prosjekterande lagt til grunn ein fast Ikmin og basert seg på denne kortslutningstrømmen gir utkobling på kortslutning fase jord innen fastsatt tid.

For maskiner er kravet 5 sek.

For annart utstyr som tilhører kjøleanlegget er krave 0,4 sek for 230 V og 0,2s for 400V.

Dersom disse betingelsene ikkje er overholdt skal ein legge opp tilleggsutjevningsforbindelser, og påse at berøringspenninger er unna 50V.

Så ja det er åpning i normen får å ikkje montere jordfeilbryter.

Eg skjønner kvifor du spør, for av og til havner annart utstyr på plassar der det muligens skulle hatt jordfeilbrytar.

Ofta trur eg det ligger ein generell/(ingen) risikovurdering til grunn for disse kjøleanleggene.

Fint om noen kvalitetsikrer denne.

Hans Olav Arnesen

Postet 10:33 - 24.5.2017

For TN-installasjoner (ofte betegnet som 400 V-anlegg) stilles det i de fleste tilfeller ikke krav til jordfeilbryter, fordi overstrømsvernet normalt vil koble ut ved jordfeil.

Jan

Postet 14:12 - 24.5.2017

I dette tilfellet er vi leverandør av kuldeanlegget, der vi kjøper ferdigbygde el-tavler fra et eksternt firma, og vi leier et elektrofirma som foretar kabling og kobling av det elektriske. Elektrikeren mener at varmekabler skal ha jordfeilvern uansett spenningssystem, mens tavleprodusenten seier at det er normal praksis å ikke montere det på avrimingselement på fordampere i fryserom.

Et kuldeanlegg kan nok defineres som en maskin og således omfattes av maskin direktivet, der fordamperen på fryserommet er en del av maskinen. I tegningene fra tavleprodusenten står det at utstyr i tavle er CE-godkjent, og bygget i overenstemmelse med EU-direktiv 2006/95/EG Lavsp. og 2004/108/EG Elektromagn. og referanse til harmoniserende standard SS-EN 61439-1. Ingenting om maskin.

Bør dette da spesifikt nevnes evt i vår risikovurdering av anlegget, eller er det egentlig greit så lenge det er et TN-S system? Sjølv om det er sjeldnere, så vil jo også problemstillingen vere den samme i et IT system.

esmokra

Postet 18:22 - 24.5.2017

Eg meiner

Heile kjøleanlegget må samsvarserklæres med Forskrift om maskiner.

Eg trur tavlebyggar har gått utifra det.

Firma dekans som leverer kjøleanlegg med tavler er ansvarlig for denne samsvarserklæringen. (Hovedansvar for kjøleanlegg)

Til elektrisk installasjon i heile kjøleanleggeet kan du bruke (Nek en 60204 1 2006).

Tavler samsvarserklæres etter forskrift om elektrisk utstyr. (Som dekans tavle levrandør har gjort.)Tavlenormen er (en 61439)

De må eks sjå at ikverdier i byggert er høge nok. Kva personell som har tilgang.

De må ta ein total vurdering av heile kjøleanlegg med alt elektrisk utstyr og plassering av dette.

I totalvurderingen kan det hende at jordfeilbrytar kan være fornuftig på noen kursar.

Om kjøleanlegg er forsynt av It nett må du sansynligvis inn med fleire jordfeilbrytarar. Siden utkoblingstider blir lengre enn ved tn.

Hans Olav Arnesen

Postet 6:20 - 29.5.2017

Det første som må avklares er om anlegget kommer inn under FEL eller FOM. Dette må fremgå av samsvarserklæringen.

Hvis anlegget kommer inn under FEL må det videre avklares om delnorm 753 i NEK 400 gjelder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.