Jordfeilutkobling TN nett

Spurt 18:31 - 30.6.2007 av Frustrert elektriker|Siste svar 6:22 - 2.7.2007 av Takk skal du ha!

Frustrert elektriker

Skal legge stiger med PFSP 4x240+j til en 400V elektrokjele. I tavla (ABB) er det en ledig 250A slimline høyeffektsikringer. Kan jeg gjøre dette med hensyn til NEK 400:2006? Dersom jeg hadde lagt PFXP er saken biff i og med at denne kabelen er dobbeltissolert, men PFXP levers kun i 95mm2. Må jeg benytte en effektbryter med jordefeilmodul? Eller er løsningen som skissert ok. På forhånd takk!
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Forumleder

Postet 8:40 - 1.7.2007
Litt vrient å få tak i hva du spør om her, Men ved den verste forlegningsmåten på den kabelen så har den en strømføringsevne på 261A. Så om du kan garantere momentan utkobling ved kortslutning (Ik Min) og at installasjonen klarer den største kortslutningsstrømmen(Ikmaks) så burde det være greit.

Frustrert elektriker

Postet 9:11 - 1.7.2007
Takk for raskt svar. Det jeg er ute etter er om jeg kan legge denne kabelen uten vern for utkobling av jordfeil. Jeg har kun høyeffektsikringer tilgjengelig. Vrient å finne ut av dette i NEK.

Forumleder

Postet 10:55 - 1.7.2007
I TN-systemer benyttes det normalt overstrømsvern som beskyttelse mot elektrisk sjokk ved feil. Overstrømsvern vil normalt ikke løse ut dersom det er høy impedans i selve feilstedet, og for å unngå at mindre jordfeilstrømmer blir stående over lengre tid, kan det i større installasjoner være fordelaktig å montere en strømstyrt jordfeilvarsler foran hele anlegget. Jordfeilvarsleren kobler jo ikke fra installasjonen ved en jordfeil. Så det kan også være en løsning å installere et hovedjordfeilvern foran hele installasjonen.(ref Normguiden side 189). Her må det taes hensyn til IKmin og IKmaks ved valg av størrelse på vernet.

I TN-system er det ikke krav om jordfeil bryter på en slik kurs som du beskriver, kravet er på alle stikkkontakt kurser opptil 20A og flyttbart utstyr for bruk utendørs opptil 32A. se NEK 400:2006 411.3.3 side 76. Se også 411.4.5 som forteller kravet til vern i TN-systemer.

Takk skal du ha!

Postet 6:22 - 2.7.2007
Bra tilbakemelding, meget godt besvart. Er ikke lenger en frustrert elektriker.
Ha en fin dag!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.