Jordfeilvarsling

Spurt 21:22 - 4.1.2006 av Audun Book|Siste svar 12:26 - 6.1.2006 av Forumleder

Audun Book

Hei, jeg har et spørsmål angående Nek 400 413.1.5.4
I IT nett er det jo krav til utkobling ved første jordfeil, og dette er greit, men det jeg lurer på er hva som menes med kurser etter hovedfordeling hvor det ikke kreves utkobling av jordfeil i samsvar med Nek 413.1.5.1
Åssen kurser vil dette si? Er dette for eksempel kurser ut ifra en hovedtavle til underfordelinger?
Og evt. hvis da kravet er jordfeilvarsling på slike kurser, hva blir da kravet til alarm ved lekkasjestrøm? (innstilling utløsertrøm på jordfeilvarsleren)

mvh. Audun Book
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:26 - 6.1.2006
Det er feil at det er krav til utkobling ved første feil i IT- NETT. Det NEK 400 sier i 410, er at for og beskytte mot indirekte berøring , kan vi enten ha automatisk utkobling av strømtilførselen, klasse 11 utstyr eller tilsvarende isolasjon eller elektrisk atskillelse. Har vi trafoen i eget bygg og et oppegående internkontrollsystem kan vi også bruke varsling. Det er etter en risikovurdering mellom utførende og eier av el- anlegget vi velger beskyttelsestiltak.

Håper du fikk svar på spørsmålet dit, vis ikke kan du bare ringe meg på 99 57 69 19 så tar vi det derfra.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.