Jordfeilvarsling

Spurt 20:10 - 20.2.2014 av TFN|Siste svar 9:59 - 22.2.2014 av Forumleder

TFN

Hei.

Jeg prøver å komme til en konklusjon for bruk av jordfeilvarsler
på installasjon som har motorer som er styrt med hjelp av frekvensomformere.

Jeg har kommet frem til at jeg kan
bruke jordfeilvarsling i et anlegg som er galvanisk tilknyttet et allment fordelingsnett og flere installasjoner er tenkt tilknyttet det samme fordelingsnettet.

411.6.1.01.03:
Hvis utkobling av utstyr vil skape alvorlige driftsmessige problemer og
de alternative metodene spesifisert i 411.6.1.01.01 ikke lar seg praktisk gjennomføre kan sikkerheten i stedet ivaretas ved at;

*Kursen er overvåket i samsvar med avsnitt 411.6.3.2 -og

*Kursen er omfattet er internkontrollsystem -og

*kursen er beskyttet av et vern som sikrer utkobling av kursen iht.
411.3.2, når jordfeil i denne opptrer samtidig med en annen jordfeil i det allmenne fordelingsnettet eller andre installasjoner tilknyttet det samme fordelingsnettet.
_____________________________________________________________________

Utkoblingene som kan skje er ikke alvorlige for liv og helse, men for at anlegget skal være opperativt.
F. eks et sd-anlegg.

Jeg ønsker å bruke jordfeilbryter der det lar seg gjøre.

Dette er en installasjon i IT-nett.


Tom
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

MA

Postet 20:46 - 20.2.2014
Hvordan har du tenkt at 2 jordfeil skal løse ut da? Vet du hva minste IK dobbel kortslutningsstrøm blir i en trafokrets som er felles. Nei neppe. Derfor må du sette både jordfeilvarsler, jordfeilbryter feks 1000 mA slik at andre men ikke første feil løser ut og i tillegg felles internkontroll for å fange opp første feil og om kursen da er driftskritisk og i tillegg uten barn alt OK.

TNF

Postet 20:56 - 20.2.2014
Takker for tilbakemelding.
Dette ser ut som en bra løsning.

Må forøvrig meddele at dette er et fantastisk fagforum!

Forumleder

Postet 9:59 - 22.2.2014
Enig, vil bare minne om at normen anbefaler å ikke gå høyere en 300 mA hvis mulig.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.