Jordfeilvarsling i næringsbygg

Spurt 20:37 - 8.10.2013 av Mont|Siste svar 13:39 - 11.10.2013 av Mont

Mont

Hei,
spørsmålet gjelder et næringsbygg med tavler som overvåkes av jordfeilvarslere. I en av tavlene er det montert 30mA jordfeilvarsler som piper av og til. Sjekket med lekkasjetang, og måler 30-40mA.
Jeg mener at denne verdien er noe lav for totallekkasje på en tavle med 125A hovedbryter. Verdt å merke at det er mange lyskurser på denne tavlen.

Vurderer å sette inn en nyere type jordfeilvarsler som stilles inn noe høyere - blir dette en feil vurdering?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 6:30 - 10.10.2013
Nei, dette er riktig vurdert. Kan stille varsler 30 mA høyere enn ""normal"" lekkasjestrøm.

Hein

Postet 11:28 - 11.10.2013
Husk også på at armaturer med mulighet for demping kan lekke så mye som 1mA pr armatur.Og du kan derfor få problem med utløst jfb hvis du har over 15stk. pr kurs. Jfb har godkjent utløser karr.fom 50%-100% av merkeverdi.

Mont

Postet 13:39 - 11.10.2013
Takker for svar!

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.