Jordfeilvarsling stigekabler

Spurt 12:53 - 7.6.2018 av Helge Høybjør|Siste svar 15:37 - 7.6.2018 av Hans Olav Arnesen

Helge Høybjør

Er det krav til jordfeilvarsling på stigekabler fra hovedtavle og opp til etasjefordelinger. 400V TN anlegg uavhengig av om man bruker PFSP eller PFXP kabler?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 15:37 - 7.6.2018

Nei, det er ikke krav til jordfeilvarsling i TN, men det er lurt med deteksjonsutstyr for jordfeil også i TN.

Dette vil gi oversikt over "små" jordfeil (høy impedans i feilstedet), samt eventuell sammenkobling av N og PE ute i installasjonen.