Skal installere sikr. skap i garage med lys og stikk. kurser m/bl.annet 16 og 32A 3fas. 230V IT-nett.
Kan det monteres et 40A jordfeilvern på 30mA for hele skapet eller kreves det jordfeilvern på hver kurs?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

mont

Postet 22:43 - 28.11.2006
dette kan du velge selv. dette vil bare bety at begge stikkene enten beskyttes individuelt eller sammen. det mest praktiske er vel å gå for individuelle jordfeilbrytere på hver kurs.