Jordfeilvern BA2 område

Spurt 11:09 - 17.2.2012 av Petter|Siste svar 13:59 - 28.2.2012 av Forumleder

Petter

Hei.
Slik jeg leser NEK 400:2010 må man ha maks 30mA jordfeilvern på alle kurser og stigere i installasjoner galvanisk tilknyttet et allment it-fordelingsnett og i BA2 område. Dette med mindre kurser eller stigere er dobbeltisolert eller har skilletrafo(411.6.1). Doblet isolerte kurser må også bare ha dobbelt isolert utstyr direktekoblet eller bare mulighet for å plugge dobbelt isolert utstyr til.

Har jeg lest/tolket riktig?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Petter

Postet 20:47 - 22.2.2012
Ingen kommentarer? Forumleder?

Dette tilfellet gjelder et ventilasjons anlegg på en skole (BA2).
Jeg vet av erfaring at noe utstyr legger ut jordfeilbrytere pga lekkasjestrømmer (frekvensomformere osv).

Jeg er bekymret for at ventilasjonsaggregatet vil legge ut jordfeilbryteren. Siden dette er et BA2 område kan jeg ikke øke til f.eks 100mA jordfeilværn eller et vern med forsinkelser.

Ventilasjons aggregatet er montert i teknisk rom og er ikke tilgjengelig for usakkyndig. Men aggregatets kanaler strekker seg jo ut i hele anlegget og har utgjevningsforbindelser.

Kan jeg sette inn et jordfeilværn med merkestrøm på 100mA om trafo størrelse tillater dette eller må jeg ihht NEK sette inn et jordfeilværn på 30mA?

Forumleder

Postet 19:56 - 23.2.2012
Du kan sette inn et jordfeilvern med merkestrøm på 100 mA, eller mer om trafostørrelsen tillater dette (maksimalt 0,5 mA pr. kVA).

Det er to krav som gjelder, gitt i avsnittene 411.3.3 og 411.6.1.01 i NEK 400:2010.

Kravet i 411.3.3 er systemuavhengig (gjelder for både IT-, TT- og TN-systemer), mens kravet i 411.6.1 bare gjelder for IT-systemer. I ditt tilfelle kan derfor begge avsnittene være relevante.

Imidlertid vil ikke avsnitt 411.3.3 få konsekvenser i ditt tilfelle. Kravet her går på stikkontakter for allmenn bruk eller montert i BA2-områder. Her er det ikke snakk om noen av delene.

Avsnitt 411.6.1.01.01 gir konsekvensen som beskrevet i første avsnitt i dette innlegget.

Petter

Postet 13:05 - 24.2.2012
Ja jeg er med på alt det du skriver her men hva er konklusjonen?

Mener du at i dette tilfellet er det ok å montere 100mA eller 300mA om trafo størrelse tillater det?

Forumleder

Postet 13:59 - 28.2.2012
Ja, det er det jeg skriver i første avsnitt i mitt forrige innlegg :-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.