Jordfeilvern type b, noen spørsmål.

Spurt 15:44 - 24.2.2018 av Joar|Siste svar 13:36 - 26.2.2018 av Hans Olav Arnesen

Joar

Dette vernet somser blitt så poppis, hvorfor er det kun på elbil kurser dette er så innmari viktig?

Det er jo nok av andre dc kilder i et hus. Hvorfor trengs det ikke sånne vern på kurser med switchmode strømforsyninger etc? Disse bør jo ved feil kunne bidra med en del dc inn moy a vernet?

En elbil har jo sånn o tillegg stort sett intern beskyttelse og overvåking av nettopp slike geilf Kjøtt på flesk?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 17:21 - 24.2.2018

Et batteri er en ekstern energikilde som ved feil kan mate feilstrøm mot fast installasjon.

Et switchet DC power får strøm fra den faste installasjonen for å lage DC og kan dermed ikke kjøre farlig strøm tilbake.

PS en ekstern batteripakke på flere hundre volt og kilowatt kan gjøre rent bord inn mot en fast innstallasjon ved feil...

Hans Olav Arnesen

Postet 13:36 - 26.2.2018

Det kan også nevnes at det for strømforsyning med solcellepaneler (delnorm 712 i NEK 400:2014), med vekselretter uten elektrisk adskillelse, kreves jordfeilvern type B for AC-hovedkabel til solcelle i IT- og TT-installasjoner.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.