Hei har en oppgave der jeg har fått informasjon som lyder slik:
Dimensjonerende jordfeilstrøm, Ij min, oppgitt av nettleverandør:250mA.Anleggets jordelektrode er utført som CU-wire, 25mm2 i tørr sand.
Anlegget deler trafokrets med flere abonnenter.
Det jeg har tenkt er å bruke 30ma på alle kurser og referer til formelen Ra=Uc/In=50/0,03=1667 Ohm. Hvis jeg ser i tabellen 3.1b gir 25mm2 i tørr sand 40 ohm i tørr sand ( forutsetter at det er 50 meter). Da er vi langt innafor kravet, også med en sikkerhetsmargin på 10x40. Forutsetter at alt før jordfeilvernet er utført som klasse 2.
Har jeg tenkt riktig?, og hva er grunnen til at jeg får oppgitt jordfeilstrøm av nettleverandør?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Om du sender oppgaveteksten skal jeg gi deg en tilbakemelding.
Om dette er en bolig har du tenkt rett, men om det er næring/industri er det ikke sikkert 30 mA jordfeilvern på hver forbrukerkurs er greit.
Om man ikke har jordfeilvern på alle forbrukerkurser, så benyttes dimensjonerende jordfeilstrøm (alternativt hjelperegel i veiledning på side 337 i NEK 400:2022, om dimensjonerende jordfeilstrøm ikke er kjent).