jording

Spurt 6:03 - 15.11.2006 av jarle|Siste svar 8:42 - 23.11.2006 av Installat

jarle

Skjermen på 2 parallell koblede enleder er koblet til jordskinne under samme bolt. Men med en kabelsko på hver side av skinna. Finner under medisinske anlegg at hver leder skal ha eget koblingspunkt, men ikke ellers. Det er en fillesak men kan dere fortelle meg om det strengt tatt er lov ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Forumleder

Postet 11:43 - 15.11.2006
Hver jordleder skal i utgangspunktet kobles under hver sin skrue.

Installat

Postet 8:42 - 23.11.2006
Om dere bare har ett koblingspunkt men flere jordledere så må dere løse dette uten å måtte ha flere ledere under en skrue. For eksempel ved å opprette en forlengelse med hjelpeklemmer til denne klemma.

Hvis det er en bolt vi snakker om så kan dere la hver leder få sin egen kabelsko og sette skoene oppå hverandre.

Hjelpeklemmer koster jo så latterlig lite at det er enklere å bare bestille et klemmesett.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.