jording

Spurt 6:38 - 3.10.2007 av Trikker|Siste svar 21:05 - 4.10.2007 av Mont

Trikker

Når en brannslange med kobberrør som tilførsel blir installert i et ujordet rom bygd på 70-tallet, må man ikke da bytte til jorda stikkontakter?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

M&R

Postet 7:15 - 3.10.2007
Hadde ville montert både stikk med jord og jordfeilbryter der..

Forumleder

Postet 9:20 - 3.10.2007
Tror jeg ville prøvd å unngått å fått jord inn i det rommet. Dersom du får et jordpotensiale inn i et ujordet rom så må du bygge om den elektriske installasjonen så den ikke er til fare for elsikkerheten.

Mont

Postet 21:05 - 4.10.2007
Hva med ""dobbeltisolering"" av brannrøret da? Rent hypotetisk sett. Om man kledde kobberrøret med isolasjonsmateriale. Men blir kanskje et strev med å få dokumentert at dette er trygt nok.

Høres kanskje dumt ut, men man må ta tak i sikkerheten på en av sidene. Det elektriske eller jordpotensialet.