Jording

Spurt 10:07 - 30.8.2023 av Trond Selstø|Siste svar 6:06 - 1.9.2023 av Hans Olav Arnesen

Trond Selstø

Lurer på om det er krav til hovedjord (spyd etc) i frittstående bygninger som garasjer boder som får strøm fra bolig der jording er ivaretatt. Spikertelt (tilbygg camingvogn) som er forsynt med skjøteledning ,trenger den intern hovedjord ? Hvor i NEK står det spesifikt om dette ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:06 - 1.9.2023
Instructor contact card

Dette finner du på side 288 i NEK 400:2022.


Avsnitt 542.2.3
I Installasjoner med IT- eller TT-system, skal jordelektroden utformes slik at den er effektiv i hele området for installasjonen. Spesielt gjelder dette utendørs områder eller uthus som forsynes fra installasjonen.


Dette betyr at hvis avstanden fra bolig til annen bygning er stor (mer enn 10 til 20 meter avhengig av jordsmonnets ledningsevne), så må det etableres egen jordelektrode for den andre bygningen (f. eks. garasjer, uthus og lignende).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.