Lurer på om det er krav til hovedjord (spyd etc) i frittstående bygninger som garasjer boder som får strøm fra bolig der jording er ivaretatt. Spikertelt (tilbygg camingvogn) som er forsynt med skjøteledning ,trenger den intern hovedjord ? Hvor i NEK står det spesifikt om dette ?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette finner du på side 288 i NEK 400:2022.
Avsnitt 542.2.3
I Installasjoner med IT- eller TT-system, skal jordelektroden utformes slik at den er effektiv i hele området for installasjonen. Spesielt gjelder dette utendørs områder eller uthus som forsynes fra installasjonen.
Dette betyr at hvis avstanden fra bolig til annen bygning er stor (mer enn 10 til 20 meter avhengig av jordsmonnets ledningsevne), så må det etableres egen jordelektrode for den andre bygningen (f. eks. garasjer, uthus og lignende).