Jording

Spurt 12:19 - 2.6.2008 av Hallan|Siste svar 7:22 - 23.4.2010 av Forumleder

Hallan

Kan det tilkobles beskyttelsesjord til felles klemme, eller må det være en jordleder tilkoblet en jordklemme(rekkeklemmer).
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (9)

Forumleder

Postet 15:18 - 2.6.2008
Forstår jeg deg riktig så spørr du om du kan koble flere beskyttelsesjordinger fra forskjellige kurser til under samme skrue. Jeg kan ikke finne noen sted hverken i FEL eller i NEK400 som stiller noe krav til at det skal være en skrue til hver beskyttelsesleder. Når det er sagt så ville jeg personlig ha gjort mitt ytterste for å ha et tilkonlingspunkt til hver beskyttelsesleder. Dette for ikke å komme i den situasjonen at du løsner skruen for å fjerne en beskyttelses leder (feks ved feilsøkning) og ved et uhell mister du jordforbindelsen til en annen beskyttelsesleder.

jonny

Postet 20:01 - 2.6.2008
dette er da et spørsmål om hva fabrikanten av klemmen sier. hvis denne er beregnet for flere ledere og tåler belastningen så er det ingen problem

jonny

Postet 20:02 - 2.6.2008
dette er da et spørsmål om hva fabrikanten av klemmen sier. hvis denne er beregnet for flere ledere og tåler belastningen så er det ingen problem

Forumleder

Postet 5:38 - 3.6.2008
Helt enig om at du må sjekke hva som står i montasjeanvisningen til fabrikanten av klemmen. Men jeg ville alikevell ha vært forsiktig med å ha flere beskyttelsesledere under samme klemme.

L

Postet 13:39 - 3.6.2008
Finner bare 60079-14 NEK EN IEC (men det gjelder ikke land,men offshore)

11.3.3 terminering av ledere ( men tror dette gjelder faseledere /står ikke noe spesefik )


utdrag
""
i enkelte tilkoblingsklemmer eks rekkeklemmer kan det tilates tilkobling av flere enn en leder.Dersom flere en en leder er tilkoblet i samme rekkeklemme,skal hver leder festes på en tilfredstillenes måte. dersom ikke annet er fastlagt i utstyres dokumentasjon,skal ikke to ledere av forskjellige dimensjon tilkobles i samme rekkeklemme hvis de ikke først er sikret med et felles kompresjonshylse

l

Postet 13:51 - 4.6.2008
kommer det en 1,5 og en 2,5 i en stikkontakt, så kobbler jeg 1,5 og 2,5 sammen på L og N men på jorden tar jeg på hver side. For ivertfall på ELKO sine stikk så på L og N presser skruen begge sammen så begge sitter, derimot tar jeg en på hvert punkt i jordklemmen så vil den minste løse ivertfall viss det blir litt bøying iettertid.

Men dette var vel litt avsporing siden det er vel snakk om rekkeklemmer i skap o.l.

Mont

Postet 17:06 - 4.6.2008
Neida. Ikke avsporing. Du forklarte prinsippet med to ledere i samme klemme.

ranveig

Postet 7:59 - 22.4.2010
ihht EN NEK 60439 skal det være en skrue til hver beskyttelsesleder.

Forumleder

Postet 7:22 - 23.4.2010
Det er riktig, i NEK EN 60439-1 avsnitt 7.4.3.1.6 står det følgende: Det skal være en separat klemme av passende størrelse for hver utgående beskyttelsesleder.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.