Hva bør gjøres ang utjevningsjord når hele bygget er av ledende materiale, dvs stål ? (TN-nett)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:47 - 3.12.2008
NEK400:2006
544.1.1
Tverrsnittet på utjevningsforbindelsen for beskyttelsesformål som skal utgjøre hovedutjevningsforbindelsen i samsvar med NEK 400-4-41 avsnitt 411.3.1.2 og som er forbundet til hovedjordskinnen i samsvar med avsnitt 542.4 skal ikke være mindre enn:
- 6 mm² Cu, eller
- 16 mm² Al, eller
- 50 mm² stål.