dette spørsmålet gjelder bad:
jeg lurer på om det er krav til jordin på rista til sluket i bad.
hvis det er det, lurer jeg på åssen mm2 som blir brukt og hvor man finner ut av dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

StreetBob

Postet 18:58 - 24.2.2009
Dette spørsmålet har vert diskutert her på forumet flere ganger, så om du skriver inn ordet ""slukrist"" i søkefeltet til høyre på denne siden, vil du få flere treff som sikkert vil være til hjelp

Fagteknikker

Postet 19:30 - 24.2.2009
Etter den nye ""baderomsnormen"" NEK 400-7:2008 må man jorde slukristen på rehab av gamle bygg. Dette vil si dersom bygget er uten tjømemuffe.

Størrelse på beskyttelsesleder blir vell etter NEK 400:543.1.3 antar jeg.

minimum 2,5 mm2 når den er mekanisk beskyttet og minimum 4 mm2 når den ikke er mekanisk beskyttet.

Forumleder

Postet 6:18 - 25.2.2009
Se NEK400-7-701:2008 punkt 701.411.3.2.6.02.
Der kommer det frem at dersom avløpet ikke er utjevnet ved hjelp av muffe så skal metalliske deler av avløpsysstemet utjevnes.

Når det gjelder tverrsnittet så er det som det blir sagt henvist til 543.1.3

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.