Jording

Spurt 10:23 - 19.8.2011 av Automatiker|Siste svar 8:42 - 4.9.2011 av MA

Automatiker

Hei,

Skal legge ny jording ifm nytt inntak. Se tegning.

Dette er 230V IT nett og sandleire er grunn.

Hvordan burde jeg utføre jordingen. Tenkte å legge 25mm2 kobberwire i grøfta, legge en runde ut mot gateskapet og litt tilbake. Og slå ned spyd.

Burde jeg slå flere spyd på wiren?
Kan wire gå ut singel, eller burde jeg legge den i en loop tilbake til hovedjordskinna igjen for å få redundant?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

Aut

Postet 10:36 - 19.8.2011
Det er 15m fra hus til gateboksen.

MA

Postet 16:48 - 20.8.2011
Det er etter mitt syn klokt å:
- Legge en rundsløyfe rundt huset / og garagen om denne er mer enn 20 meter fra huset, rundsløyfe sikrer jordpotensialet der man står
- Legge noen meter i grøft bakover så er det egentlig normalt ikke behov for spyd da dette i normale tilfeller kan vurderes som nok fuktig og frostfritt men dette kommer igjen selvsagt ann på dybden og jordsmonnet på stedet
- Det er alltid klokt å ha en sløyfe med line ut og en i retur da dette sikrer jord potensiale i hele lengden ved et eventuelt brudd i linen senere
- Vikig at jordline ikke er mindre enn 25mm2 og at jordline legges under drenering og frostfritt vil si at den bør under 0,5 meter de fleste plasser
- Og det er viktig å suplere med spyd om linen ikke kommer dypt nok i forhold til fukt og frost, jeg pleier å legge opp to spyd oi hvertr av diagonale hjørner i bygget dersom man feks er for sent ute å legge ut linen for da kommer den i toppen og det er egentlig dårlig koordinering med gravefirma man bør legge linen ved første spadetak ikke etter at sålen er oppe og montert men spyd hjelper definitivt der ""uhellet er ute""
- Og pass på å legge kobberline 25mm2 da kobber kledd wire ikke lengre er tilatt men jordspydene vi bruker er dog kobber kledde og dette er tillatt

Aut

Postet 14:51 - 22.8.2011
Takk for bra svar.

Tanken var å legge ringjord når jeg skal drenere rundt huset. Men nå tenkte jeg først å legge wiren i grøfta for å få bedre jording ifm inntaket, enn det gamle vanninntaket som har vært hovedjord til nå.

Så da tror jeg at jeg legger en loop, og med et spyd. Så kan jeg legge en ringjord rundt huset når jeg skal drenere.

Grøfta er ca 70-80cm dyp og bra fuktig leire/sand grunn.

Gamle jordinga til uthuset er spyd som er slått ned rett ved veggen. Tenkte også å legge en wire i samme grøft til det fordelingskapet. Det beste er vel å legge en egen her?
Eller kan jeg skjøte meg innpå wiren fra hovedhuset ?

MA

Postet 8:42 - 4.9.2011
Du kan skjøte deg innpå wire i bakken et sted dette er OK men da må du tegne opp forbindelsen og du må benytte godkjent skjøttilkobling for bakken. Termittsveis eller feks CU press for cu line er godkjent. Det finnes ingen krav til at jordelektroder skal ha egen tilkobling. Men feks om man legger en utjevning til en kabelbro i et bygg skal man ikke benytte ventilationsrøret som en leder frem til feks et vannrør i metall dette blir seriejord. Men en elektrode er allerede kobber og da er det greit faktisk og skjøte seg innpå forutsatt lovlig tilkobling.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.