Jording

Spurt 14:44 - 19.1.2012 av L|Siste svar 12:17 - 20.1.2012 av Forumleder

L

Sitter her å leser forskrifter til en teoretisk forskiftsprøve jeg har.

Leser i NEK400 om at Utgjevningsforbindelse med beskyttelsesformål skal ha minst 6mm2 CU, mens utgjevningsforbindelse for beskyttelsesmål som tilleggsutjevningsforbindelse skal ikke være mindre enn den største beskyttelseslederen til de utsatte ledende delene?

Lurer på hva forskjellen mellom disse i praktis?
Hva er den jordingen som kommer med forsyningskabelen, som termineres i motorhuset?

Og hva er forskjellen mellom utgjevningsforbindelse for beskyttelsesformål og utgjevningsforbindelse for beskyttelsesmål som tilleggsutjevningsforbindelse?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:17 - 20.1.2012
Jordingen i forsyningskabelen er en beskyttelsesleder.
En tilleggsutjevningsforbindelse er en PE-leder som benyttes som utjevningsforbindelse mellom to utsatte ledende deler eller mellom en utsatt ledende del og en annen ledende del, som beskrevet i avsnitt 544.2.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.