Jording

Spurt 17:31 - 30.9.2013 av Offshoremann|Siste svar 22:01 - 2.10.2013 av MA

Offshoremann

Jeg holder på å bygge meg hus og er godkjent installatør i egen bolig. Rørlegger har nå montert jordmuffe på avløp. Denne har en 2m RK 16mm2 leder fastmontert. Hva er vanlig praksis meg tilkobling til jordskinne? Ser for meg to alternativ.
1. Trekke leder opp i nærmeste vegg og sette opp en boks for så å trekke en PN6 til tavle, eller
2. Legge et 16mm rør i grunnen og skjøte en PN6 inn på 16mm2 RK med en presshylse.

Råd mottas med takk!

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

MA

Postet 22:01 - 2.10.2013
For det første at det går an å levere en tamp på 2 meter som ikke rekker frem til første jordskinne i installasjonen, her må man bare gratulere de som lager muffen med tidenes mest elendige vurdering av praktisk tull som lages for el mannen. Men i din sak bør du etter mitt syn legge den slik du skriver inn til en boks / veggboks skjøt den derfra med en godkjent skjøt og bruk 6 mm2 videre eller høyere. Grunnen til at dette er den beste metoden er at om man velger å skjøte helt lovlig men ute i grunnen med hylser, har man stor sannsynlighet for å trekke vann inn under krympe strømpen om man ikke monterer en veldig tett krymp da og skulle det trekke vann ja da irrer helt sikkert hele koblingen opp for deg innen kort tid.

Og nettopp derfor slik jeg startet med er det et stort mysterium at ikke leverandøren kan putte på litt lengre tamp på her så kunne man alltid lagt disse rett til tavle eller inntak uten fare for skjøter i bakken som man aldri kommer til og aldri for sjekket. Mange må skjøte i bakken da den ikke rekker inn i alle tilfeller som hos deg.

Trøsten vi har er at det i dag er både rør i rør i plast til vannuttaket som man tar på inne i dusj eller badekar og i tillegg JF vern, så faren for potensielle forskjeller i dusjer osv. blir mye mindre i dag i bad i praksis enn i de gamle bad hvor det var kobberrør frem til dusjen i fra VV berederen og i tillegg var det ikke JF vern.

Derfor spør seg mange i dag om det er rør i rør trenger vi egentlig muffa da? Ja om man strekker seg ut av dusjen og tar på vaskemaskin og i tillegg JF vernet ikke virker da er det faktisk kjekt å ha men dette siste er kun en refleksjon fra meg.

Uansett er det ikke krav til muffe utjevning på plast der det er TN nett det har det aldri vært krav til.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.