Jording

Spurt 15:35 - 11.5.2014 av Karl fredrik|Siste svar 7:11 - 12.5.2014 av Forumleder

Karl fredrik

Gjelder 2mA pr KVA når man skal beregne jordingsmotstanden i spyd/plater i husinnstallasjoner?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:11 - 12.5.2014
Bare for IT-systemer hvor ikke hele installasjonen har utkobling ved 1. jordfeil, eller er beskyttet med dobbel- eller forsterket isolasjon. Se veiledning til avsnitt 411.6.2.01 i NEK 400:2010.