Jording

Spurt 21:30 - 9.6.2014 av Jonny|Siste svar 7:55 - 10.6.2014 av Forumleder

Jonny

Ved nybygg bli det lagt ut jordelektrode på pukk og ikke under drenering. Hvorfor? Det er ikke ihht NEK 400. Er klar over at Ra ikke trenger å være mer enn 1667 ohm ved 30mA, men ved brudd på PEN/N eller overspenninger er jo god lokal jord bra å ha!

Skal legge opp en jordingsbuss på bru med avgreininger på 6mm PE til andre ledende deler. Hvordan går jeg frem for å beregne tverrsnittet på jordingsbussen?

Takk for svar:)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Magne

Postet 6:23 - 10.6.2014
Er ikke 2ma pr kva også med i bildet? hva er sammenhengen mellom 1667 Ohm og 30mA??

Forumleder

Postet 7:28 - 10.6.2014
Berøringsspenningen skal ikke overskride 50 V. R = U / I = 50 / 0,03 = 1667 ohm.

Forumleder

Postet 7:55 - 10.6.2014
Hvis jordfeilbryter ikke fungerer vil en jordovergangsresistans på 1667 ohm i verste tilfelle kunne medføre livsfare. Altså er det ingen god løsning med jordelektrode i pukk.

I avsnitt 544.1 i NEK 400:2014 fremgår det at hovedutjevningsforbindelser ikke behøver å være større enn 25 mm2 Cu. Legger du 25 mm2 Cu er du altså helt sikker. Som minimum kan hovedutjevningsforbindelsen være minst halvparten av største beskyttelsesleder i installasjonen, og aldri mindre enn 6 mm2.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.