Det er lurt å utjevningsforbinde armering i betong, men ikke et krav i henhold til avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400.
Effektiviteten og dekningsområdet for en jordelektrode/jordelektroder vil variere mye. Ringjord, lagt under drenering rundt en bygning, vil uansett sjelden gi et dekningsområde mer enn 10 til 20 meter fra bygningen.
Det er lurt å utjevningsforbinde armering i betong, men ikke et krav i henhold til avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400.
Effektiviteten og dekningsområdet for en jordelektrode/jordelektroder vil variere mye. Ringjord, lagt under drenering rundt en bygning, vil uansett sjelden gi et dekningsområde mer enn 10 til 20 meter fra bygningen.
Da har vi lik oppfattelse. Har alltid anbefalt å gjøre dette!
Men sannsynligheten for at eventuelle feilstrømmer forplanter seg i armering når en har forlagt ringjord under drenering i rikelig jordsmon er vel heller lite trolig.Gjerne derfor det ikke er et krav? Hva tror du Forumleder?
Mente 20 meter på dekningsområdet i utgangspunktet.
Er nok ingen stor risiko ved å utelate utjevning til armering, og som du skriver er nok det årsaken til at kravet ikke er absolutt.