Jording

Spurt 12:14 - 22.10.2015 av Svein Tønnessen|Siste svar 6:18 - 26.10.2015 av Hans Olav Arnesen

Svein Tønnessen

Jeg lurer på om det er mulig og benytte seg av jording som ligger i en grid under bygning til og utjevne stort utstyr som står oppå en betongplate ? Du vil da koble sammen 2 stk jordingspotensiale som ringjord og utjevningsforbindelse i utstyr som står fastmontert til gulvet. Kan vi koble dette til en jording ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Postet 6:18 - 26.10.2015

I utgangspunktet virker dette greit (med forbehold om at jeg har oppfattet spørsmålet ditt riktig, og ut i fra at jeg ikke kjenner helheten i den aktuelle installasjonen).

Jeg regner med at utjevning av "stort utstyr" er av funksjonelle årsaker. Funksjonsjord er beskrevet i avsnitt 444.5 i NEK 400.