Det er ikke tilbakevirkende kraft. Hvis jordlederen er tilkoblet vannrøret fra bygget var nytt før FEL tredde i kraft kan den fortsatt være der. Men etter det har det ikke vært lov å benytte vannrør som jordelektrode.
Takk for svaret
Det er ikke forbudt å benytte metalliske rørsystemer, som ikke lenger er i bruk, som jordelektrode også etter FEL. Dette kom inn i NEK 400:2010, og står som et særnorsk krav i avsnitt 542.2.3 i NEK 400:2014.Forutsetningen er at rørsystemet er mekanisk solid og korrosjonsbeskytta (som galvanisert vannrør), samt at tverrsnittet er tilfredsstillende (gir lav nok overgangsresistans).
Forbudet mot å benytte metalliske rørsystemer som jordelektrode, i Vedlegg I til FEL, gjelder altså bare om rørsystemene benyttes til sitt tiltenkte formål (rør som fortsatt benyttes til vann, gass eller lignende).