Jording

Spurt 8:48 - 20.10.2016 av Lars|Siste svar 5:31 - 24.10.2016 av Hans Olav Arnesen

Lars

Er det lov å bruke eksiterende vannrør som ikke er fjernet som hoved jord ? Hvis man vet at den har god nok overgangsmotstand å man ikke kan grave den vekk fordi den går under platen på huset.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

JR

Postet 18:24 - 20.10.2016

Det er ikke tilbakevirkende kraft. Hvis jordlederen er tilkoblet vannrøret fra bygget var nytt før FEL tredde i kraft kan den fortsatt være der. Men etter det har det ikke vært lov å benytte vannrør som jordelektrode.

Lars

Postet 8:17 - 21.10.2016

Takk for svaret

Hans Olav Arnesen

Postet 5:31 - 24.10.2016

Det er ikke forbudt å benytte metalliske rørsystemer, som ikke lenger er i bruk, som jordelektrode også etter FEL. Dette kom inn i NEK 400:2010, og står som et særnorsk krav i avsnitt 542.2.3 i NEK 400:2014.Forutsetningen er at rørsystemet er mekanisk solid og korrosjonsbeskytta (som galvanisert vannrør), samt at tverrsnittet er tilfredsstillende (gir lav nok overgangsresistans).

Forbudet mot å benytte metalliske rørsystemer som jordelektrode, i Vedlegg I til FEL, gjelder altså bare om rørsystemene benyttes til sitt tiltenkte formål (rør som fortsatt benyttes til vann, gass eller lignende).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.