Hei har noen spørsmål i forbindelse medJordingsanlegg i kraftstasjon: Det er montert inn ei ny batteripakke og det gamle batteriskapet som var jordet er rivd og batteriene står nå på nye stativ. Stativet er lakkert med en tykk lakk og står på plastklosser. Lurte i den forbindelse på om det er krav til jording på et slikt batteristativ.? Det består også av flere deler, så må i tilfelle forbinde alle deler sammen så en ikke oppnår potensialforskjeller.
Lurte også på om det er krav til jording/utjevning av en verkstedbenk som står på betonggulv og som har fastmontert slipemaskin..?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Generelle krav i NEK 400 gjelder:
- Avsnitt 203.11 annen ledende del: En ledende del skal betraktes som en annen ledende del dersom motstand til jord er < 10 kohm,
- Avsnitt 411.3.1.2 Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål. Ingen relevante krav her i forhold til spørsmålene dine,
- Delnorm 806 Batteriinstallasjoner: Viser til krav i NEK EN 50272-2.I avsnitt 5.2 Beskyttelse mot indirekte berøring står det blant annet følgende:Batterioppstillinger eller batterikabinetter av metall skal enten kobles til beskyttelseslederen eller isoleres fra batteriet og installasjonsstedet.
Takk for svar!