Er det krav til å jorde dører av metall i et rom dersom den kan defineres som annen ledende del? Altså mindre en 10 kohm mellom dør og jord og at en utsatt ledende del er innenfor rekkevidde.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke krav uansett hvordan du definerer denne.
Er dette på sykehus?
Ikke et krav i henhold til avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014.
Det er i en kraftstasjon.
Det stilles ikke krav til utjevning i normen.
Jeg har fått et innspill på at jeg har oversett at dette gjelder en kraftstasjon, og kommer derfor med følgende avklaring.
Det stilles heller ikke konkret krav i FEF/NEK 440, men dette skal som alltid risikovurderes.
Det må altså gjøres en vurdering på om det kan oppstå farlig berøringsspenning mellom dør av metall og en annen ledende del (annen ledende del eller utsatt ledende del). Er man i tvil bør det legges en tilleggsutjevning mellom metalldelene som kan berøres samtidig.
Dette vil forøvrig også gjelde for FEL/NEK 400.