Jording

Spurt 7:22 - 14.5.2018 av Terje T|Siste svar 12:20 - 1.11.2018 av Hans Olav Arnesen

Terje T

Er det krav til å jorde dører av metall i et rom dersom den kan defineres som annen ledende del? Altså mindre en 10 kohm mellom dør og jord og at en utsatt ledende del er innenfor rekkevidde.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (5)

El

Postet 20:29 - 14.5.2018

Det er ikke krav uansett hvordan du definerer denne.

Er dette på sykehus?

Hans Olav Arnesen

Postet 11:19 - 18.5.2018

Ikke et krav i henhold til avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2014.

Terje T

Postet 14:42 - 18.5.2018

Det er i en kraftstasjon.

Hans Olav Arnesen

Postet 7:00 - 22.5.2018

Det stilles ikke krav til utjevning i normen.

Hans Olav Arnesen

Postet 12:20 - 1.11.2018

Jeg har fått et innspill på at jeg har oversett at dette gjelder en kraftstasjon, og kommer derfor med følgende avklaring.

Det stilles heller ikke konkret krav i FEF/NEK 440, men dette skal som alltid risikovurderes.

Det må altså gjøres en vurdering på om det kan oppstå farlig berøringsspenning mellom dør av metall og en annen ledende del (annen ledende del eller utsatt ledende del). Er man i tvil bør det legges en tilleggsutjevning mellom metalldelene som kan berøres samtidig.

Dette vil forøvrig også gjelde for FEL/NEK 400.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.