Har en oppgave der jeg skal forklare hvordan man beregner jordelektrode.
Er det samme som jordplatemåling eller blander jeg kanskje. har jordelektroden også noe med jordsmonnet å gjøre?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Overgangsmotstand for jordelektroden avhenger absolutt av jordsmonnet.For større installasjoner må denne dokumenteres med måling, mens det for boliger også aksepteres forenklede tabeller.
Kravet gjelder for IT, for å sikre at berøringsspenningen ved andre jordfeil ikke overskrider 50 V.Dette er beskrevet i NEK 400-4-411.6.