Jording

Spurt 9:45 - 11.11.2019 av Kristine|Siste svar 15:20 - 13.11.2019 av Hans Olav Arnesen

Kristine

jeg målte spenning på L,N og jord. Etter at jeg skrudde av sikringen, da var det ikke spenning på L og N, men spenning på L og jord og N og jord. Da er det vel en jordingsfeil en plass eller er det normalt? Når sikring ble satt på var det ingen spenning på jord men kun mellom L og N.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Kenneth Henrik Olsen

Postet 15:45 - 11.11.2019

TN nett .

Hvilke spenning målte du når sikring var utkoblet ?

L1 og PE (jord) = ? Volt

L1 og N = 0V

N og PE = ? Volt

Når sikringen var innkoblet målte du normal spenning TN-nett , L1 - N = 230V , L1 - PE = 230V, N - PE = 0V.

Jeg tolker det som lekkasje av strøm fra N til PE (jord), og fra L1 til PE, foran vernet ! muligens utendørs fra jordelektrode . Kanskje er det induktiv smitte fra andre kraftkabler i forlegningen ? For når vernet ditt er utkoblet måler du spenning, Spenningsforskjellen må komme fra et sted . Kan man sette Multimeteret på Ampere og måle feilstrømmen ? Er den over 30mA ? Er spenningen over 50V ?

Kenneth Henrik Olsen

Postet 16:48 - 11.11.2019

I tillegg hadde jeg utkoblet kursen og foretatt en Eurotest på anlegget.

ISO test, Isolasjonstest, mellom L1-PE og N-PE, 500V for nyanlegg og 250V hvis det er apparat på kursen.

Kravet er : over 1 mega ohm .

Kontinuitets test på jordtråd . Klemme på hovedjordskinne, og klemme på armatur jord eller stikkontakt jord du måler Spenning på .

Kravet er : roh 0.0175 CU * Lengde meter / tverrsnitt . Teoretisk verdi skal være ca samme som måleverdi .

Hadde deretter koblet inn kursen og tatt en RCD jordfeil test, sjekke at vernet legger ut på 30mA

Krav er : mindre enn 30mA

Og spandert på meg en Z-line minste kortslutnings strøm TN - IK1pol_Min eller (IT-IK2polMin) lengst ute på kursen, for å ha noen tall å figurere med . Sjekke denne mot tabell på side 133 i montørboka . og se om vernets bryte evne ICU/ICN (f.eks 10kA) . Deretter tegne en tegning med kursen og tilførselen og skrive inn verdiene og tolke hvor spenningen kan oppstå .

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 15:20 - 13.11.2019
Instructor contact card

Du kan trolig få et mer konkret svar om spørsmålet ditt blir tydeligere formulert.

Hvor måler du spenning, og hvor høy er denne? Måler du spenning mellom fase og jord på en kurs som er frakoblet er det noe som er alvorlig galt. Multimeteret ditt kan imidlertid gi misvisende spenningsverdier.Er du en elektrofagperson bør du foreta nye, grundigere målinger, hvis ikke bør du ringe en elektrovirksomhet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.