jeg målte spenning på L,N og jord. Etter at jeg skrudde av sikringen, da var det ikke spenning på L og N, men spenning på L og jord og N og jord. Da er det vel en jordingsfeil en plass eller er det normalt? Når sikring ble satt på var det ingen spenning på jord men kun mellom L og N.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
TN nett .
Hvilke spenning målte du når sikring var utkoblet ?
L1 og PE (jord) = ? Volt
L1 og N = 0V
N og PE = ? Volt
Når sikringen var innkoblet målte du normal spenning TN-nett , L1 - N = 230V , L1 - PE = 230V, N - PE = 0V.
Jeg tolker det som lekkasje av strøm fra N til PE (jord), og fra L1 til PE, foran vernet ! muligens utendørs fra jordelektrode . Kanskje er det induktiv smitte fra andre kraftkabler i forlegningen ? For når vernet ditt er utkoblet måler du spenning, Spenningsforskjellen må komme fra et sted . Kan man sette Multimeteret på Ampere og måle feilstrømmen ? Er den over 30mA ? Er spenningen over 50V ?
I tillegg hadde jeg utkoblet kursen og foretatt en Eurotest på anlegget.
ISO test, Isolasjonstest, mellom L1-PE og N-PE, 500V for nyanlegg og 250V hvis det er apparat på kursen.
Kravet er : over 1 mega ohm .
Kontinuitets test på jordtråd . Klemme på hovedjordskinne, og klemme på armatur jord eller stikkontakt jord du måler Spenning på .
Kravet er : roh 0.0175 CU * Lengde meter / tverrsnitt . Teoretisk verdi skal være ca samme som måleverdi .
Hadde deretter koblet inn kursen og tatt en RCD jordfeil test, sjekke at vernet legger ut på 30mA
Krav er : mindre enn 30mA
Og spandert på meg en Z-line minste kortslutnings strøm TN - IK1pol_Min eller (IT-IK2polMin) lengst ute på kursen, for å ha noen tall å figurere med . Sjekke denne mot tabell på side 133 i montørboka . og se om vernets bryte evne ICU/ICN (f.eks 10kA) . Deretter tegne en tegning med kursen og tilførselen og skrive inn verdiene og tolke hvor spenningen kan oppstå .
Du kan trolig få et mer konkret svar om spørsmålet ditt blir tydeligere formulert.
Hvor måler du spenning, og hvor høy er denne? Måler du spenning mellom fase og jord på en kurs som er frakoblet er det noe som er alvorlig galt. Multimeteret ditt kan imidlertid gi misvisende spenningsverdier.Er du en elektrofagperson bør du foreta nye, grundigere målinger, hvis ikke bør du ringe en elektrovirksomhet.