Hei, skal legge enledere mellom en trafo og hovedtavle, avstand ca 10 meter. Samme bygg, men ulike rom.
Hvilken dimensjon må medfølgende jording ha? Må denne være minst halvparten av faseleder (beskyttelsesleder) , eller blir denne å regne kun som en utjevningsforbindelse?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
I henhold til NEK 399, avsnitt 7.3 Metode C, skal det benyttes kanalskinnesystem mellom nettstasjon og rom for hovedfordeling (ref. avsnitt 7.3.2).
Beskyttelseslederen mellom trafo og hovedtavle kan dimensjoneres etter Tabell 54B eller avsnitt 543.1.2 i NEK 400:2018.
Takk, men nå er anlegget høyspentmålt, så kabelen det er snakk om er ikke en inntakskabel. Trafo tilhører kunden. NEK 399 metode D er vel den som skal dekke inntaket (høyspent).
Da er vel ikke kanalskinnesystem et krav.
Takk, men nå er anlegget høyspentmålt, så kabelen det er snakk om er ikke en inntakskabel. Trafo tilhører kunden. NEK 399 metode D er vel den som skal dekke inntaket (høyspent).
Da er vel ikke kanalskinnesystem et krav.
Det er jeg usikker på, og kanskje lurt om du avklarer med leder i NK301, Andre Indrearne, som er ansatt i REN.