Jording.

Spurt 9:05 - 28.8.2022 av Edstyles|Siste svar 10:37 - 29.8.2022 av Hans Olav Arnesen

Edstyles

Hei. Driver å regner ut jord for bolig og er litt usikker hvordan man går frem på utregninger.

IT nett

opgitt jordfeilstrøm 750 ma

ra = 50 / 0.750 = 66 ohm

Hvordan finner jeg ut hvor lang wire kabel jeg trenger for huset? Jordsmonn matjord/leire

Er det noen annent jeg bør tenkte på?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Ola-Petter Guriby

Postet 17:25 - 28.8.2022

Se i Montørhåndboka 2018 s. 50-54 dersom du har tilgang til den. Der er fremgangsmåten forklart, i tillegg til en tabell (Tab. 3.1b) som inneholder beregnete (teoretiske) verdier for jordelektroder avhengig av type og jordsmonn.

Hensikten med jordelektrode/wire i en installasjon som er forsynt fra et IT-nett er å sørge for at den forventete berøringsspenningen som oppstår ved 1. jordfeil, ikke overstiger Ud=50V når det ikke er installert utstyr (f.eks. jordfeilbryter) som sørger for automatisk utkobling av strømtilførselen ved 1. jordfeil (NEK 400-4-41:2022, avsnitt 411.6.5). Dette oppnår man ved å sørge for at overgangsmotstanden Ra er så lav at berøringsspenningen blir maks Ub=50V når maksimal forventet jordfeilstrøm Id.maks oppstår.

Dersom man forutsetter at den oppgitte jordfeilstrømmen 750mA er den største feilstrømmen som kan oppstå ved 1. jordfeil (Id.maks), så vil denne strømmen, pga. Ohms lov, også medføre den høyeste forventete berøringsspenningen (spenningen over jordelektroden) ved 1. jordfeil. Da blir det riktig som du har beregnet:

Ra.maks = Ud / Id.maks = 50V / 0,75A = 66 Ohm (dette er altså kravet til maksimal overgangsmotstand for jordelektroden i dette tilfellet).

Da kan man benytte Tab. 3.1b på side 53 i Montørhåndboka 2018 og lese av for «Matjord/leire» og «Line (wire) 25mm2 Cu» at en lengde på minst 10 meter bør gi en overgangsmotstand Ra=14 Ohm. Det er godt under kravet til Ra.maks i dette tilfellet (dvs. under 66 Ohm).

Ra << Ra.maks = 14 << 66 = >OK .

Ps. Hvis dette er snakk om dimensjonering av en fysisk jordelektrode (ikke bare en skoleoppgave) så bør tabellen i Montørhåndboka brukes med omhu og med god sikkerhetsmargin. I såfall, og i tillegg så er det vel så viktig at jordelektrode ligger så dypt at den ligger frostfritt slik at den ikke påvirkes av tele og tørke. Wire bør uansett legges rundt hele bygget dersom man har muligheten til det. Da blir sannsynligvis 10 meter litt i korteste laget.

OlavF

Postet 18:13 - 28.8.2022

I en ny bolig har du krav til 30mA jordfeilbryter på alle forbrukskurser.

Kravet til jordelektrode blir da 50V/0,03A=1667ohm.

I ett IT og TT-nett har du krav til effektiv jordelektrode i installasjonen.

Mest utbredt praksis er da å legge en cu-wire i grøft rundt boligen. Det vil som regel bli minst 50m med cu-wire, og du vil uavhengig av jordsmonn oppnå en svært lav overgangsresistans til jord. Med tanke på kost/nytte er dette en god løsning, men kan feks bruke ett jordspyd i hvert hjørne av boligen.

En viktig ting som vi ofte ikke hensyntar ved valg av jordelektrode er at denne også skal tjene som avleder for overspenningsvernet. Dette bør være en dypjording.

Min anbefaling da, er å etablere to jordelektroder i IT/TT-nett, som med fordel kan tilkobles i 399-skapet: En Cu-wire rundt boligen, og ett jordspyd like ved 399-skapet. Fra ovsp legges en gul/grønn RK, via jordskinne og til jordspydet, med så svake bøyer som mulig.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 10:37 - 29.8.2022
Instructor contact card

I en ny bolig har du krav til 30mA jordfeilbryter på alle forbrukskurser.

Kravet til jordelektrode blir da 50V/0,03A=1667ohm.

I ett IT og TT-nett har du krav til effektiv jordelektrode i installasjonen.

Mest utbredt praksis er da å legge en cu-wire i grøft rundt boligen. Det vil som regel bli minst 50m med cu-wire, og du vil uavhengig av jordsmonn oppnå en svært lav overgangsresistans til jord. Med tanke på kost/nytte er dette en god løsning, men kan feks bruke ett jordspyd i hvert hjørne av boligen.

En viktig ting som vi ofte ikke hensyntar ved valg av jordelektrode er at denne også skal tjene som avleder for overspenningsvernet. Dette bør være en dypjording.

Min anbefaling da, er å etablere to jordelektroder i IT/TT-nett, som med fordel kan tilkobles i 399-skapet: En Cu-wire rundt boligen, og ett jordspyd like ved 399-skapet. Fra ovsp legges en gul/grønn RK, via jordskinne og til jordspydet, med så svake bøyer som mulig.

Gode svar fra OlavF her.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.