jording

Spurt 19:26 - 12.9.2005 av Kjell Morten|Siste svar 13:02 - 13.9.2005 av Forumleder

Kjell Morten

Hvis man skal installere en garage, lysthus eller et naust som ligger et stykke fra selve huset, og derfor utenfor jordelektrodens virkeområde, bør det etableres en egen jordelektrode for denne installasjonen?

Og bør jordingen i tilførselskabelen dit kobles til jord i begge ender?

Finnes det noen normer eller regler for hvor langt fra huset man må være for å vurdere egen jordelektrode?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 13:02 - 13.9.2005
Hvis du installerer en garage,lysthus eller et naust utenfor jordelektrodens virkeområde bør det etableres egen jordelektrode for denne installasjonen. Jordingen i tilførselskabelen bør tilkobles i begge ender. Det finnes en tommelfingerregel som sies at vis garagen,lysthuset eller naustet ditt står lenger en 20- 25 meter fra huset så er vi utenfor hovedutgjevningens hovedområde.