Spurt 11:20 - 24.10.2005 av Leif|Siste svar 8:18 - 28.10.2005 av Forumleder

Leif

- Kan de henvise til kilder som stiller krav til jordingen av de forskjellige nettanleggene?

- Hvilke anbefalninger gjør dere ved legging av jordelektrode, dimensjonering etc.?

- Kan en bygningskonstruksjon (stålbjelke) som er ujordet jordes fra
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:18 - 28.10.2005
Er litt usikker på hva du mener med de forskjellige spørsmålene. Kan du ringe meg på tlf: 99 57 69 19 så kan vi avklare det.

Når det gjelder prosjektering av jordelektrode så kan vi vise til kapittel 542 side 228 i NEK 400.

En stålbjelke kan klassifiseres som en annen ledende del, jord til dette kan vi ta ut fra en utsatt ledende del. Dette er en elektrisk komponent som kan bli strømførende ved feil.

Når det gjelder overgangsmotstand til jord, så må den være så lav at vi får en utkobling ved en berøringsspenning lik eller over 50 Volt.