Jording annen ledende deler

Spurt 6:26 - 27.4.2016 av Industri|Siste svar 19:39 - 29.4.2016 av Hans Olav Arnesen

Industri

Vi har bl.a et sentralstøvsugeranlegg her som er jorda ved bruk av jordbånd på hvert rør grunnet isolerende skjøter. Disse er seriekobla. Synes dette er en meget dårlig løsning grunnet overgangsmotstand i hver kobling, og ved omgjøringer/brudd vil alt videre miste jordforbindelse.

Har sett for meg noen løsninger for å få en ubrutt utjevningsleder hele veien:

- Benytte eksisterende jordbånd, og kun avisolere utjevningsleder for tilkobling til dette

- Benytte C-press med avgreninger til hvert jordbånd

- Litt på kanten: Bruke stålstrips, og avisolere ved hver strips.

Hva anbefales, og hva sier NEK 400 om dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

EnToTre

Postet 16:22 - 27.4.2016

Om hver del er isolert, trenger man da å legge utjevning til dette systemet?

Hans Olav Arnesen

Postet 19:39 - 29.4.2016

I henhold til avsnitt 203.11 i NEK 400:2014 er det ikke krav til å betrakte noe som en annen ledende del om motstanden til jord er større enn 10 kohm. Hvis isolasjonsmotstanden er så stor vil ikke et menneske kunne få farlig strøm gjennom kroppen.

Er det likevel nødvendig med utjevning bør denne være sammenhengende langs hele støvsugerrøret.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.