Vi har bl.a et sentralstøvsugeranlegg her som er jorda ved bruk av jordbånd på hvert rør grunnet isolerende skjøter. Disse er seriekobla. Synes dette er en meget dårlig løsning grunnet overgangsmotstand i hver kobling, og ved omgjøringer/brudd vil alt videre miste jordforbindelse.
Har sett for meg noen løsninger for å få en ubrutt utjevningsleder hele veien:
- Benytte eksisterende jordbånd, og kun avisolere utjevningsleder for tilkobling til dette
- Benytte C-press med avgreninger til hvert jordbånd
- Litt på kanten: Bruke stålstrips, og avisolere ved hver strips.
Hva anbefales, og hva sier NEK 400 om dette?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Om hver del er isolert, trenger man da å legge utjevning til dette systemet?
I henhold til avsnitt 203.11 i NEK 400:2014 er det ikke krav til å betrakte noe som en annen ledende del om motstanden til jord er større enn 10 kohm. Hvis isolasjonsmotstanden er så stor vil ikke et menneske kunne få farlig strøm gjennom kroppen.
Er det likevel nødvendig med utjevning bør denne være sammenhengende langs hele støvsugerrøret.