Ja, dette kan være en utfordring.
Se her: https://no.wikipedia.org/wiki/Galvanisk_korrosjon.
Hvordan bør det da jordes? Hvordan gjør dere det i andre firma?
Om kobling mellom wire og armerig er innstøpt, vil det korrodere fremdeles?
Det bør benyttes tilpassede koblinger, og nedstøping vil ikke nødvendigvis redusere korrosjon (avhenger av fuktighet).
Kobberwire direkte på armeringsjern er ikke noen god løsning.
Kobberwire må i så fall sveises sammen med armeringsjern med termittsveis (cadweld) og metallene smelter sammen og reagerer dermed ikke kjemisk.
Dersom de bare ligger løst inntil hverandre vil du få kjemisk reaksjon, og dermed korrosjon (=dårlig forbindelse)
Vet at det er flere firma som legger cu-wire med wireklemmer inntil armering, men dette er ikke en holdbar løsning og vil ikke sikre varig kontakt.
Vi pleier å benytte termittsveis mellom cu og armeringsjern, og sveiser armering sammen med elektrodeapparat for å sikre god kontakt