Jording av 2stk 4manns boliger

Spurt 20:46 - 23.6.2010 av Karl|Siste svar 19:02 - 24.6.2010 av l

Karl

Hei!
Jeg skal legge opp jording til 2stk 4manns boliger og har fått i oppgave å ordne jordinga.

Tenkte da å legge 1 ringjord rundt begge, med 1 tverrforbindelse imellom boligene, med 2 jordspyd.

Så tenkte jeg å sette opp 1 utvendig boks på hver bolig for jordingen.

Tar så å skjøter jordignsmuffa inn til hver boks slik at den går sammen med hovedjordinga fra boksene, og inn til leilighetene.

Er dette en grei løsning??

mvh.
Karl
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (4)

J.D.

Postet 22:09 - 23.6.2010
Det er litt vanskelig å vurdere 100%, ettersom det er litt lite opplysninger om resten av anlegget. Hadde vært lettere med litt opplysninger om fordelingssystem, avstander, eksisterende/nytt anlegg...

Å koble sammen jordelektrodene for de to byggene er vel egentlig greit, men hvorfor skal du ha to jordspyd i tillegg til ringjord?(Eksisterende?)
Jeg regner med at byggene er nokså nærme hverandre ettersom at du velger å legge ringjorda rundt begge. Alternativt kunne du kanskje like godt bare lagt en separat ringjord rundt hver av byggene? Da unngår man komplikasjoner i fremtiden i forhold til felles elektrode.

Å koble sammen jordelektroden og tjømemuffa er elektroteknisk sett greit - men - man bør prøve å etablere en felles klemme/skinne for alle hovedutjevningsforbindelser/jordingsledere i anlegget. Dette gjør det oversiktlig og enkelt med feilsøking etc. Fordi det er enkelt å frakoble ulike deler av jordingssystemet. Altså hvis man har en hovedutjevningsskinne inne i bygget, er det bedre å føre forbindelsen til avløpet dit, separat fra jordingslederen til jordelektroden.
Hvis dette medfører store ulemper ser jeg ingen hindringer for at man kan gjøre som du har tenkt, men man bør være ekstra nøye med dokumentasjon og merking.

Karl

Postet 6:23 - 24.6.2010
Ok, takk for hurtig svar!

Anlegget er IT, Nytt og byggene står nærme hverandre.
Grunnen til jordspyd er mht. teler, pga. at jordinga ikke kommer veldig djupt.

Kan den jordskinna stå i et skap ute da?
Er ikke mulig å få den inne, pga. at det ikke er noe ""felles inneareal"".

Kan jeg da trekke alle hovedutjevninger hit, og går herfra til hver leilighet med f.eks 16mm2 Jord?

J.D.

Postet 10:53 - 24.6.2010
Ja, skinna kan godt stå ute. Dette vil være en god løsning ettersom at det ikke er noe fellesareal, og da er man ikke avhengig av å komme inn i andres leilighet for å utføre arbeid.
Samler du alle hovedutjevningsforbindelsene i boksen/skapet ute, vil jeg si at du har en god og oversiktlig løsning. Disse vil jo være felles for alle boenhetene, og det hadde derfor vært dumt å ha denne skinna/klemma i en av boenhetene (mtp. tilgjengelighet).

l

Postet 19:02 - 24.6.2010
Hvorfor ikke bare legge ut den felles ringjordingen og de spydene du mener må til for å få den overgangsmotstanden du trenger, og deretter f.eks C-presse deg inn på ringen med en jording til hver leilighet ?
Hvis det er en felles jordmuffe på avløpet så er det bare å presse på to jordledere istedenfor en på denne slik at du har en til hver leilighet der også.

Case closed.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.