Det skal installeres en ny trafo-kiosk på 500KVA. Og derfor etableres nye jordelektroder, hva er kravet til minstetversnitt?

Det skal benyttes ringjord og jordspyd, men også legges en forbindelse til armeringen i den støpte plattingen trafoen er plassert på.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bobb

Postet 16:50 - 27.11.2018

Lik faseleder opp til 16 kvadrat og minst halvparten av faseleder over 35 kvadrat

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:39 - 28.11.2018
Instructor contact card

Du kan velge å følge NEK 400 på lavspenning. I så fall gjelder Tabell 54A i NEK 400:2018.