Jording av aluminium kanal type Inka

Spurt 17:40 - 1.2.2018 av Lars|Siste svar 12:26 - 2.2.2018 av Hans Olav Arnesen

Lars

Flere funksjonsbeskrivelser på elektro kommer nå med et krav til jording av alle aluminiums kanaler, hva er deres praksis? Dette er vel å anse som annen ledende del når den festes i betongvegg og verdier er <10Kohm.

Og må det laskes mellom hver underdel eller er utvendig skjøt å anse som gode nok?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Bjørn

Postet 21:31 - 1.2.2018

Det er ikke krav etter NEK 400.

Pleier det ikke å være med innvendige skjøter på slike kanaler?

Hans Olav Arnesen

Postet 12:26 - 2.2.2018

Enig med Bjørn i at NEK 400 ikke stiller krav til dette, men en byggherre/anleggseier kan selvfølgelig komme med alt av tilleggskrav som vedkommende mener er formålstjenlig.

Avsnitt 411.3.1.2 beskriver hvilke andre ledende deler som minimum må utjevnes for beskyttelsesformål. I tillegg begrenser definisjonen av annen ledende del i avsnitt 203.11 hva som må utjevnes.Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser, som beskrevet i avsnitt 444, må imidlertid også vurderes.

Hva utstyrsprodusent beskriver i sin montasjeveiledning skal dessuten normalt følges.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.