Flere funksjonsbeskrivelser på elektro kommer nå med et krav til jording av alle aluminiums kanaler, hva er deres praksis? Dette er vel å anse som annen ledende del når den festes i betongvegg og verdier er <10Kohm.
Og må det laskes mellom hver underdel eller er utvendig skjøt å anse som gode nok?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke krav etter NEK 400.
Pleier det ikke å være med innvendige skjøter på slike kanaler?
Enig med Bjørn i at NEK 400 ikke stiller krav til dette, men en byggherre/anleggseier kan selvfølgelig komme med alt av tilleggskrav som vedkommende mener er formålstjenlig.
Avsnitt 411.3.1.2 beskriver hvilke andre ledende deler som minimum må utjevnes for beskyttelsesformål. I tillegg begrenser definisjonen av annen ledende del i avsnitt 203.11 hva som må utjevnes.Beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser, som beskrevet i avsnitt 444, må imidlertid også vurderes.
Hva utstyrsprodusent beskriver i sin montasjeveiledning skal dessuten normalt følges.