Jording av annen ledendedel

Spurt 12:13 - 15.2.2018 av p|Siste svar 14:47 - 16.2.2018 av Hans Olav Arnesen

p

Hei. Lurer på om det er et krav å jorde/utjevne annen ledendedel mot annen ledendedel?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (3)

Hans Olav Arnesen

Postet 19:59 - 15.2.2018

Nei, det er det ikke.

p

Postet 7:47 - 16.2.2018

Tusen takk for svar!

Hva med kabelbroer som er utjevnet mot en utsatt ledendedel. Også er ikke kabelbroen hel, og hvis den utsatte ledendedelen blir spenningsatt. Da vil jo det bli et potensialforskjell mellom de to kabelbrodelene?

Vil det i dette tilfelle også være tillatt å ikke utjevne kabelbrodelene?

(Kabelbrodelen jeg lurer på om skal utjevnes mot den andre kabelbrodelen, er plassert lengere enn 2,5 meter fra den utsatt ledendedelen)

Hans Olav Arnesen

Postet 14:47 - 16.2.2018

NEK 400 stiller ikke et generelt krav til utjevning av kabelbro (ref. avsnitt 411.3.1.2).Hvis kabelbro likevel utjevnes er det tillatt å seriejorde, ref. avsnitt 543.2.3.

Grunnet EMI kan det være nødvendig å utjevne f.eks. en kabelbro, ref. avsnitt 444.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.