Hei. Lurer på om det er et krav å jorde/utjevne annen ledendedel mot annen ledendedel?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Nei, det er det ikke.
Tusen takk for svar!
Hva med kabelbroer som er utjevnet mot en utsatt ledendedel. Også er ikke kabelbroen hel, og hvis den utsatte ledendedelen blir spenningsatt. Da vil jo det bli et potensialforskjell mellom de to kabelbrodelene?
Vil det i dette tilfelle også være tillatt å ikke utjevne kabelbrodelene?
(Kabelbrodelen jeg lurer på om skal utjevnes mot den andre kabelbrodelen, er plassert lengere enn 2,5 meter fra den utsatt ledendedelen)
NEK 400 stiller ikke et generelt krav til utjevning av kabelbro (ref. avsnitt 411.3.1.2).Hvis kabelbro likevel utjevnes er det tillatt å seriejorde, ref. avsnitt 543.2.3.
Grunnet EMI kan det være nødvendig å utjevne f.eks. en kabelbro, ref. avsnitt 444.